[求助]洁净室对高效过滤器的测漏有要求吗?  发帖心情 Post By:2010-12-15 22:46:12

洁净室对高效过滤器的测漏有要求吗?


支持(1中立(0反对(0回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
icccs
  2楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 帖子:29 积分:619 威望:0 精华:0 注册:2009-6-29 0:16:48
  发帖心情 Post By:2010-12-15 23:03:27

100级以上的洁净室要进行逐台检验(安装)

其他的需要厂家提供逐台检验报告

 

 

周期

 

送风高效 扫描检漏 最长间隔24个月 (所有级别)

回、排风高效 扫描检漏 最长间隔12个月 (所有级别)

 

详见GB50591-2010 第24-26、77页  洁净室施工及验收规范GB50591-2010下载