以文本方式查看主题 - 洁净室及相关受控环境论坛 (http://icccs.cn/bbs/index.asp) -- 问题求助区 (http://icccs.cn/bbs/list.asp?boardid=3) ---- [求助]洁净室对高效过滤器的测漏有要求吗? (http://icccs.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&id=642) |
-- 作者:icccs -- 发布时间:2010-12-15 22:46:12 -- [求助]洁净室对高效过滤器的测漏有要求吗? 洁净室对高效过滤器的测漏有要求吗? |
-- 作者:icccs -- 发布时间:2010-12-15 23:03:27 -- 100级以上的洁净室要进行逐台检验(安装) 其他的需要厂家提供逐台检验报告
周期
送风高效 扫描检漏 最长间隔24个月 (所有级别) 回、排风高效 扫描检漏 最长间隔12个月 (所有级别)
详见GB50591-2010 第24-26、77页 洁净室施工及验收规范GB50591-2010下载 [此贴子已经被作者于2010-12-15 23:06:15编辑过]
|